          阻燃電纜的斷芯查找方法
          隨著我國經濟快速發展,電纜行業也得到了巨大的發展。電纜根據使用的性能的不同有很多種類的電纜,計算機電纜、阻燃電纜、控制電纜等一百多種的電纜。在過去的幾十年里,我國的線纜制造業所形成的成產力,讓世界都刮目相看。在我國電力工業、軌道交通業、數據通信業、汽車業以及礦井等行業規模的不斷擴大,對電線電纜的需求ww.gdqfdl.com也在快速的增長慶豐電線,電纜業在未來的發展中將有很大的空間。 電纜在使用的時候可能會出現一些故障,如電纜擊穿、電纜導體受損、斷芯等一些故障。阻燃電纜的導體在截面的面積小,在制作成纜的時候、擠塑過程中可能被拉斷。那么怎樣檢查阻燃電纜的斷線呢?

          一:通電電容的方法



          一些電纜廠在這方面的做法通常是用電容的比較法來,查找斷線的大概位置。用連續通電的方式來準確的電纜的斷線點,這種方式的效率是很低的慶豐電線。一般查找一個斷線點要1個半小時左右。這種方法對屏蔽、鎧裝、護套工序已經完成的阻燃電纜來說,幾乎不可能找到斷芯,造作不良的話還會使阻燃電纜報廢。這種方法現在基本上已經不用了。

          慶豐電線

          二:電容法和感應法相結合:


          慶豐電線
          這種方法是使用于纜芯的斷芯,這就要求纜芯外沒有包覆金屬層且沒有擠包護層。在查找的時候先用電容找出電纜斷線的大致位置,然后用感應電壓法在精確的查找斷線點,這種方法是很簡單快捷的,也是目前使用最多的一種方法。感應電壓法是在電纜的斷芯的一端接650V的交流電壓,另一端及其它芯子接地,然后用可發以光信號的感應筆進行測試,測試時當感應筆從斷芯處滑過時,信號會發生變化,這樣可以精確地查找到電纜斷線點的。 慶豐電線



          三:恒流源和電橋法相結合

          慶豐電線

          這種方法是用于完成的電纜或已包覆金屬層的纜芯。使用是查找的方法是先用恒流源將阻燃電纜的斷芯處的絕緣燒糊、擊穿,然后在用電橋法故障定位儀精確的定位故障點,也是經常使用的一種方法。